На поточний момент існуюча ділянка теплотраси представляє собою неізольовані сталеві трубопроводи від Ду 50 до Ду 150 подаючий та зворотній. Трубопровідна арматура, для підключення відгалуджень розташована в існуючих теплових камерах (ТК). Для компенсації температурних навантажень використовуються П-подібні компенсатори.Даним робочим проєктом передбачено заміну трубопроводів на ділянці від врізки в існуючий трубопровід в приміщенні насосної станції №60 (ТРП-60) до підключення відгалуджень до будинків та будівель розташованих у 285-287 кварталах, що включає в себе:заміна існуючих трубопроводів зовнішніх теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих пінополіуретановими елементами трубопроводів з провідною сталевою трубою та зовнішньою оболонкою з поліетилену, стійкого до атмосферної корозії (за ДСТУ Б В.2.5-31:2007);заміна існуючих трубопроводів квартальних теплових мереж із застосуванням труб і фасонних виробів із поліетилену підвищеної термостійкості PE-RT тип ІІ із зовнішнім антидифузійним шаром, торгівельної марки «ПРОТЕРМ», з теплоізоляційним шару зі спіненого поліуретану (ППУ) та поліетиленової оболонки, робочою температурою теплоносія до 95 ºС та максимальним робочим тиском 1,0 МПа;заміна існуючих трубопроводів в теплових камерах та підвалах із застосуванням сталевих труб, гарячодеформованих безшовних (за ДСТУ 8938:2019) ;заміна існуючої та встановлення нової запірної арматури, компенсаторів в теплових камерах;теплова ізоляція трубопроводів і арматури в теплових камерах та підвалах;ремонт та реконструкція теплових камер і будівництво дренажних колодязів в нижніх точках траси;демонтаж та улаштування нових непрохідних каналів (лотки зі збірного залізобетону);відновлення дорожнього покриття та тротуарів в місцях прокладання трубопроводів зовнішніх теплових мереж;виконання робіт з озеленення та благоустрою території проведення робіт. Підключення до існуючої теплової мережі виконано:від врізки в існуючий трубопровід в приміщенні насосної станції №60 (вул. Віталія Матусевича, 31);для відгалуджень від теплової камери до внутрішньої стіни житлових будинків та будівель в підвальному приміщенні;межа проектування для відгалуджень проєктуємих трубопроводів, що не входять в межі реконструкції – стіна теплової камери. Температурний графік в точках підключення 95°-70°С, граничний розрахунковий тиск в тепломережі– Р=1,0 МПа. Споживачі, що під’єднані до проектуємої мережі за надійністю теплопостачання відносяться до другої категорії. Трубопроводи, що передбачені даним робочим проектом виконані із:сталевих електрозварних труб СТ/ПЕ 219х6/315, 159х4,5/315, 133х4,0 попередньоізольованих за стандартом ДСТУ Б В.2.5-31:2007;поліетиленових труб RE-RT тип ІІ попередньо теплоізольованих труб типорозмірами від 63/125 до 200/315 за стандартом ДСТУ-Н Б.В.-2.5-81:2015. сталевих безшовних гарячедеформованих труб по ДСТУ 8938: 2019 зі сталі 20, для діаметрів від Ду 40 до Ду 200 мм – в теплових камерах, підвалах; З’єднувальні деталі трубопроводів передбачено в теплових камерах за ДСТУ 17375: 2003, зі сталі 20.в непрохідних каналах за ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Прокладку трубопроводів передбачено підземно, в існуючих та нових непрохідних каналах/лотках виготовлених по серії 3.006.1-2-87 та безканально. В місцях можливого розташуванняна існуючих теплових мережах П-подібних компенсаторів, при прокладанні полімерних трубопроводів, передбачається безканальне прокладання трубопроводів з укладанням згідно рекоменацій виробника і влаштуванням вузлів виходу (входу) трубопроводів в канали.Компенсація температурних деформацій сталевих трубопроводів теплової мережі здійснюється улаштуванням П-подібних компенсаторів. Для компенсаторів передбачено улаштування компенсаторної ніші НКК-8 за серією 4.904-66. Улаштування нерухомих опор, опор рухомих направляючих та ковзних опор в непрохідних каналах передбачено з використанням опор для попередньоізольованих трубопроводів за ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Крок ковзних опор не перевищує 6,0 м. Ковзні опори встановлюються на опорні подушки по серії 3.006.1-2-87.Улаштування нерухомих опор в теплових камерах та підвалах передбачено за серією 4.903-10, випуск 4. Компенсація температурних навантажень для труб PE-RT тип ІІ, попередньоізольованих труб здійснюється за рахунок кутів поворотів траси і П-подібних компенсаторів. Укладання трубпороводів здійснюється на піщану підсипку товщиною 100 мм, з послідуючою засипкою піском на висоту не менше 100 мм вище зовнішньої оболонки труб. Такий спосіб укладання труб не потребує улаштування ковзних чи нерухомих опор в лотку. З’єднання гнучких полімерних труб зі сталевим відповідником в тепловій камері передбачено за допомогою переходів PERT/сталь – приварних і фланцевих.Улаштування нерухомих опор в теплових камерах передбачено за допомогою хомутових опор по ГОСТ 24137-80 і служить для фіксації трубопроводу для якого передбачено перехід на гнучку полімерну трубу.В теплових камерах виконується заміна трубопроводів на відгалудженнях до споживачів разом з заміною існуючої трубопровідної арматури, в т.ч. перемичок, спускників повітря та дренажних патрубків. В якості запірної арматури, а трубопровідної арматури для спуску повітря і дренажів передбачено засувки та крани фланцеві.Всі трубопроводи та запірна арматура, що розташовані в теплових камерах та підвалах мають бути теплоізольовані мінераловатним базальтовим утеплювачем товщиною 60 мм з покриттям із ізолонтейпу спіненого поліетилену фольгованого. Теплова ізоляція трубопровідної арматури передбачається зйомною.Для доступу в теплові камери передбачено улаштування драбин. (див. том 2, комплект KTM-25.08 -АБ). Конструктивні рішення, див. креслення Том 2 комплект KTM-25.08 -ТМ.К.При виконанні робіт:Наявність та глибину закладання існуючих підземних коммунікацій уточнити при проведенні робіт. Земляні роботи в місцях перетину виконувати вручну в присутності преставника експлуатуючої організації.В місцях перетину теплових мереж з автомобільними дорогами або проїздами виконувати прокладку трубопроводів шляхом розкопування автодороги і улаштування нових непрохідних каналів/ футлярів. В теплових камерах, за необхідності, відкачати воду та виконати очистку від сміття, з подальшим вивезенням на полігон.Демонтовані лотки, плити перекриття та демонтовані трубопроводи, які знаходяться у задовільному стані , передати КПТМ "Криворіжтепломережа". Пошкоджені лотки та плити перекриття підлягають утилізації , як будівельне сміття.Повинні виконуватись попередні та остаточні випробування трубопроводів. Випробувальний тиск трубопроводів складає 1,25 робочого тиску відповідно до п.6.3.59 «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».Монтаж, випробування та ізоляцію трубопроводів виконувати у відповідності з ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», «Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж», «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж». Перед початком робіт необхідно:відкрити ордер на виконання земляних робіт;виконати відключення всіх споживачів від теплової мережі;виконати погодження місця проведення робіт з усіма інстанціями.Всі існуючі мережі водопроводу, каналізації та газопроводу, що перетинають теплову мережу (при її підземному прокладанні) над трубопроводами теплових мереж улаштовані в футлярах завдовжки 3 м з обох сторін від краю будівельної конструкції каналу. У місцях перетину теплових мереж із газопроводами на відстані не більше 15 м з обох боків від газопроводу на каналі тепломережі передбачені контрольні трубки для відбору проби на витік газу.Проєктом не допускається спуск води із трубопроводів у нижніх точках водяних теплових мереж безпосередньо в теплові камери. Спуск води слід здійснювати із кожної труби окремо в дренажні колодязі. З дренажних колодязів виконувати відкачку безпосередньо в атоцистерну з послідуючим вивозом спеціалізованим підприємством згідно укладених договорів.
Вартість проєкту67'704'318 ГРН
Тривалість проєкту24 місяці