Криворізька

громада з 2020


Про громаду
ЄПП громади
СП громади
СПІ громади
Архів проєктів
112
Проєктів
Проєкти за секторами
112
Проєктів
Проєкти за метою
112
Проєктів
Проєкти за статусом
22'177,75 млн
Вартість
Орієнтовна вартість проєктів за секторами
Код проєкту
Ключове слово
Ініціатор
Вартість проєкту
Статус
Напрям

Поточний набір фільтрів (Відфільтрований результат: 112)

Код проєкту: 200126-1FB473E5
Дата створення
Вартість проєкту
Статус
Місцевий рівень ЄПП
Місцевий рівень СП
Дата01. 2026
CекторМуніципальна інфраструктура та послуги
ПідсекторТеплопостачання
СтатусІнвестиційне ТЕО

Заходи з енергозбереження. Реконструкція квартальних теплових мереж від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель розташованих у 285-287 кварталах в Металургійному районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (Праве «крило»)

Мета проєкту
Задоволення зростаючого попиту. Внесок до кліматичних або довкіллєвих цілей, Модернізація для відповідності сучасним стандартам, Розширення доступу до благ та послуг, Підвищення рівномірності розподілу ресурсів, Покращення стану інфраструктури, Запровадження інновацій та енергоефективних рішень, Підвищення якості послуг
Географія
Дніпропетровська область
Ініціатор
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"
Бал зрілості
78
Заходи з енергозбереження. Реконструкція квартальних теплових мереж від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель розташованих у 285-287 кварталах в Металургійному районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (Праве «крило»)
Заходи з енергозбереження. Реконструкція квартальних теплових мереж від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель розташованих у 285-287 кварталах з використанням стальних трубопроводів в Металургійному районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (Праве «крило»)
На поточний момент існуюча ділянка теплотраси представляє собою неізольовані сталеві трубопроводи від Ду 50 до Ду 150 подаючий та зворотній. Трубопровідна арматура, для підключення відгалуджень розташована в існуючих теплових камерах (ТК). Для компенсації температурних навантажень використовуються П-подібні компенсатори.Даним робочим проєктом передбачено заміну трубопроводів на ділянці від врізки в існуючий трубопровід в приміщенні насосної станції №60 (ТРП-60) до підключення відгалуджень до будинків та будівель розташованих у 285-287 кварталах, що включає в себе:заміна існуючих трубопроводів зовнішніх теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих пінополіуретановими елементами трубопроводів з провідною сталевою трубою та зовнішньою оболонкою з поліетилену, стійкого до атмосферної корозії (за ДСТУ Б В.2.5-31:2007);заміна існуючих трубопроводів квартальних теплових мереж із застосуванням труб і фасонних виробів із поліетилену підвищеної термостійкості PE-RT тип ІІ із зовнішнім антидифузійним шаром, торгівельної марки «ПРОТЕРМ», з теплоізоляційним шару зі спіненого поліуретану (ППУ) та поліетиленової оболонки, робочою температурою теплоносія до 95 ºС та максимальним робочим тиском 1,0 МПа;заміна існуючих трубопроводів в теплових камерах та підвалах із застосуванням сталевих труб, гарячодеформованих безшовних (за ДСТУ 8938:2019) ;заміна існуючої та встановлення нової запірної арматури, компенсаторів в теплових камерах;теплова ізоляція трубопроводів і арматури в теплових камерах та підвалах;ремонт та реконструкція теплових камер і будівництво дренажних колодязів в нижніх точках траси;демонтаж та улаштування нових непрохідних каналів (лотки зі збірного залізобетону);відновлення дорожнього покриття та тротуарів в місцях прокладання трубопроводів зовнішніх теплових мереж;виконання робіт з озеленення та благоустрою території проведення робіт. Підключення до існуючої теплової мережі виконано:від врізки в існуючий трубопровід в приміщенні насосної станції №60 (вул. Віталія Матусевича, 31);для відгалуджень від теплової камери до внутрішньої стіни житлових будинків та будівель в підвальному приміщенні;межа проектування для відгалуджень проєктуємих трубопроводів, що не входять в межі реконструкції – стіна теплової камери. Температурний графік в точках підключення 95°-70°С, граничний розрахунковий тиск в тепломережі– Р=1,0 МПа. Споживачі, що під’єднані до проектуємої мережі за надійністю теплопостачання відносяться до другої категорії. Трубопроводи, що передбачені даним робочим проектом виконані із:сталевих електрозварних труб СТ/ПЕ 219х6/315, 159х4,5/315, 133х4,0 попередньоізольованих за стандартом ДСТУ Б В.2.5-31:2007;поліетиленових труб RE-RT тип ІІ попередньо теплоізольованих труб типорозмірами від 63/125 до 200/315 за стандартом ДСТУ-Н Б.В.-2.5-81:2015. сталевих безшовних гарячедеформованих труб по ДСТУ 8938: 2019 зі сталі 20, для діаметрів від Ду 40 до Ду 200 мм – в теплових камерах, підвалах; З’єднувальні деталі трубопроводів передбачено в теплових камерах за ДСТУ 17375: 2003, зі сталі 20.в непрохідних каналах за ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Прокладку трубопроводів передбачено підземно, в існуючих та нових непрохідних каналах/лотках виготовлених по серії 3.006.1-2-87 та безканально. В місцях можливого розташуванняна існуючих теплових мережах П-подібних компенсаторів, при прокладанні полімерних трубопроводів, передбачається безканальне прокладання трубопроводів з укладанням згідно рекоменацій виробника і влаштуванням вузлів виходу (входу) трубопроводів в канали.Компенсація температурних деформацій сталевих трубопроводів теплової мережі здійснюється улаштуванням П-подібних компенсаторів. Для компенсаторів передбачено улаштування компенсаторної ніші НКК-8 за серією 4.904-66. Улаштування нерухомих опор, опор рухомих направляючих та ковзних опор в непрохідних каналах передбачено з використанням опор для попередньоізольованих трубопроводів за ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Крок ковзних опор не перевищує 6,0 м. Ковзні опори встановлюються на опорні подушки по серії 3.006.1-2-87.Улаштування нерухомих опор в теплових камерах та підвалах передбачено за серією 4.903-10, випуск 4. Компенсація температурних навантажень для труб PE-RT тип ІІ, попередньоізольованих труб здійснюється за рахунок кутів поворотів траси і П-подібних компенсаторів. Укладання трубпороводів здійснюється на піщану підсипку товщиною 100 мм, з послідуючою засипкою піском на висоту не менше 100 мм вище зовнішньої оболонки труб. Такий спосіб укладання труб не потребує улаштування ковзних чи нерухомих опор в лотку. З’єднання гнучких полімерних труб зі сталевим відповідником в тепловій камері передбачено за допомогою переходів PERT/сталь – приварних і фланцевих.Улаштування нерухомих опор в теплових камерах передбачено за допомогою хомутових опор по ГОСТ 24137-80 і служить для фіксації трубопроводу для якого передбачено перехід на гнучку полімерну трубу.В теплових камерах виконується заміна трубопроводів на відгалудженнях до споживачів разом з заміною існуючої трубопровідної арматури, в т.ч. перемичок, спускників повітря та дренажних патрубків. В якості запірної арматури, а трубопровідної арматури для спуску повітря і дренажів передбачено засувки та крани фланцеві.Всі трубопроводи та запірна арматура, що розташовані в теплових камерах та підвалах мають бути теплоізольовані мінераловатним базальтовим утеплювачем товщиною 60 мм з покриттям із ізолонтейпу спіненого поліетилену фольгованого. Теплова ізоляція трубопровідної арматури передбачається зйомною.Для доступу в теплові камери передбачено улаштування драбин. (див. том 2, комплект KTM-25.08 -АБ). Конструктивні рішення, див. креслення Том 2 комплект KTM-25.08 -ТМ.К.При виконанні робіт:Наявність та глибину закладання існуючих підземних коммунікацій уточнити при проведенні робіт. Земляні роботи в місцях перетину виконувати вручну в присутності преставника експлуатуючої організації.В місцях перетину теплових мереж з автомобільними дорогами або проїздами виконувати прокладку трубопроводів шляхом розкопування автодороги і улаштування нових непрохідних каналів/ футлярів. В теплових камерах, за необхідності, відкачати воду та виконати очистку від сміття, з подальшим вивезенням на полігон.Демонтовані лотки, плити перекриття та демонтовані трубопроводи, які знаходяться у задовільному стані , передати КПТМ "Криворіжтепломережа". Пошкоджені лотки та плити перекриття підлягають утилізації , як будівельне сміття.Повинні виконуватись попередні та остаточні випробування трубопроводів. Випробувальний тиск трубопроводів складає 1,25 робочого тиску відповідно до п.6.3.59 «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».Монтаж, випробування та ізоляцію трубопроводів виконувати у відповідності з ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», «Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж», «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж». Перед початком робіт необхідно:відкрити ордер на виконання земляних робіт;виконати відключення всіх споживачів від теплової мережі;виконати погодження місця проведення робіт з усіма інстанціями.Всі існуючі мережі водопроводу, каналізації та газопроводу, що перетинають теплову мережу (при її підземному прокладанні) над трубопроводами теплових мереж улаштовані в футлярах завдовжки 3 м з обох сторін від краю будівельної конструкції каналу. У місцях перетину теплових мереж із газопроводами на відстані не більше 15 м з обох боків від газопроводу на каналі тепломережі передбачені контрольні трубки для відбору проби на витік газу.Проєктом не допускається спуск води із трубопроводів у нижніх точках водяних теплових мереж безпосередньо в теплові камери. Спуск води слід здійснювати із кожної труби окремо в дренажні колодязі. З дренажних колодязів виконувати відкачку безпосередньо в атоцистерну з послідуючим вивозом спеціалізованим підприємством згідно укладених договорів.
Вартість проєкту67'704'318 ГРН
Тривалість проєкту24 місяці

У фокусі

Всі новини